堵了吧?????????????????
没漏啊 !

堵有什么好办法没? 我用真空泵抽不干净啊,抽了半个小时,想想加点氟再抽,还一样,不是负压,加了点点表

上就显示有一个多压力.其实根本没加进!
师傅们,这台冰柜有半年没用了 !
没弗就加制冷剂呀!你捡漏了吗?如果内漏你加了也白加!
田西强 发表于 2009-8-19 08:41
是的啊。你没检漏。就加氟,看来楼主是有财之人哦!
各位师傅,抽真空有什么好办法没 ?抽干净
没弗就加制冷剂呀!你捡漏了吗?如果内漏你加了也白加!你加1个压也不够呀,需加3个压呀!建议你先捡漏吧!
老由维修 发表于 2009-8-19 08:15
老由说的对,你干什么啊,修制冷设备的基本步骤你都没搞清楚哈,要交学费哈
师傅们,这台冰柜有半年没用了 !
xlm212133 发表于 2009-8-20 22:38
应该是低压内漏,直接保低压吧,直接加氟没用,看你的现象已经是冰堵了,只有补漏或重新盘管,系统要仔细吹,抽空时最好用焊枪烤烤压缩机,祝你好运
既然明知没有制冷剂,你不检漏就加制冷剂,肯定不行啊?
谢谢了.我再试试
过滤器凉应该是堵了
版主竞选中:支持我,请投我一票!