回复楼上 是的。将零线脱开保护器,直接连接试机。如果运行正常,则保护器选型不对。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
回复楼上 是的。将零线脱开保护器直接连接,试机如果运行正常,则保护器选型不对。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
另外刚刚看了电机还有电容?2。2不是2.2KW三相电机?你说的很不清楚,这样发帖求助岂不是智力测验?如果不是三相电机,就可能是你的断路器容量太小,电机启动电流是额定电流的5~7倍。。。。。。当然相信你的电机肯定绝缘没有问题。所以。。。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
不应该发生的,也不可思议的结果!
恭喜你,楼主!可能让你尝试了“千年”难遇的问题了。告诉你,我在1990年碰到的也是一台2.2KW的单相电机与你说的一样这个问题。做法、工艺可以说一流,数据绝对没错(电机放在木板上面试机电流正常,使用的是原始数据),用摇表、直流电压(2-3KV)检测都没有问题,但一接上相电(火线)就漏电(不接零线,使电机不工作),漏电电压达160V左右。当时有5个工人师傅,有不服气的重做。哈哈!!一个电机做了4次,不服气变成了丧气。这个问题在我脑中旋转了多年,终不得解,没想到你帮我提出来了  。有兴趣的朋友帮忙解析一下(千万不要说槽纸击穿、整形、搭铁之类)

      顺便说过怪事:一台进口电机75KW,按原数据重做空载电流居然3A,交付工厂使用工作


一切正常
另外刚刚看了电机还有电容?2。2不是2.2KW三相电机?你说的很不清楚,这样发帖求助岂不是智力测验?如果不是三相电机,就可能是你的断路器容量太小,电机启动电流是额定电流的5~7倍。。。。。。当然相信你的电机肯定 ...
学员5701-01 发表于 2009-10-27 19:59
对不起。我没说清。单相的。保护器20A。另一台2.3KW的也用此保护器不跳。
恭喜你,楼主!可能让你尝试了“千年”难遇的问题了。告诉你,我在1990年碰到的也是一台2.2KW的单相电机与你说的一样这个问题。做法、工艺可以说一流,数据绝对没错(电机放在木板上面试机电流正常,使用的是原始数据 ...
梦李子 发表于 2009-10-27 22:10
是啊。难啊。
说一个我遇到的故障,配电盘维修新换的100A空开,送电就发生线间短路,顶掉上一级DW。正巧两个单位干活,互相怀疑对方问题。甩掉所有负载仍然如此,最后怀疑新换的100A空开。可是怎么检查没有发现问题,我用500摇表测试正常。可是没有其它可以怀疑的了,最后坚持摇了近10分钟,空开胶木击穿!工作了30多年也是第一次遇到这种怪事。分析500摇表电压虽然不低,但是电流较小。有时强电情况下能够击穿的元件,摇表也可能测量不出来。看来楼主还得费点心思判断了。祝你成功!
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
此故障罕见啊
重新缠后,才正常了。