维修过程中,遇到冰堵,最主要就是真空不净,可以采取多次真空法解决:1. 恢复系统,第一次抽真空到-0.1Mpa;2. 运行本机压缩机15分钟;3. 再次抽真空到-0.1Mpa;如压力还有上升,继续采用步骤2、3,反复直至压力不再上升,可以充氟。 |