返回列表 回复 发帖
楼主,你这个电路能正常工作吗?你试过吗?是你自己画的吗?存在严重错误你知道吗?
巡航导弹 发表于 2010-5-25 08:05 PM
^ō^   我不知道。你是不是也外行呢?

图纸是不是我画的,这并不重要,你能不能把这张图描出来呢?

其实不懂没关系,重要的是不懂不要装懂,你明白?
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
看了半天总算看懂了,不过Y-三角启动的有好几种接法(指辅助电路)楼主的这种还是第一次看到,可惜我不会电脑画图,要不我肯定画几个
风雨无阻
此图完全正确,利用了时间继电器的得电延时断开常闭点,可以达到自动切换的目的。
虽然这电路不是看得很懂,但从题目只工作在两个状态!请看虚线内两组三刀开关,变换状态是啥情况,是不是三 相都断路?
zi xiu dian qi
这张图完全能够正常工作啊,我觉得没有什么可议论的吧。9#,SB1启动后,kt.km.kmy.吸合。kmy常开点闭合,km常开点自锁,进入星启动,kt常闭点延时断开,kmy常开点断电,kt,kmy断电,转入三角运行。支持1#!
看了半天总算看懂了,不过Y-三角启动的有好几种接法(指辅助电路)楼主的这种还是第一次看到,可惜我不会电脑画图,要不我肯定画几个
黄洪辉 发表于 2010-5-25 10:21 PM
从不懂到懂了,这就是你的进步。

人不是天生就什么都懂,不懂没有错,如果一个人不懂又不去学还要装懂,那就不对了,你说是吗?
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
此图完全正确,实用、简洁、可靠、新颖
1.SB1启动后,KT.KM.KMy.吸合.KMy常开点闭合,KMy常闭点断开,KM常开点自锁,进入星启动。

2.KT常闭点延时断开,KMy断电,KMy常开点复位,KMy常闭点复位,KM△吸合,KM△常闭点断开,KT断电,KT常闭点复位.再等侍下次自动运行。

3.电机转入三角运行.启动完成。
我看不出错在那里,应该是正确的。
谢谢楼主。
返回列表