返回列表 回复 发帖
采用自身排空法,解决冰堵效果不错,最好把冷冻油先换掉。
采用自身排空法,来解决冰堵
堵住过滤器,多放几回,看到有水气喷出,加热压机,多换几乎过滤器,个人意见
直接用氟顶效果很好……………………………………………………
终于搞定。我把高压、低压断开,用R22冲低压管,把过滤器取下,启动压缩机用手堵住,到按不住时放开,反复多次,发现外挂的高压管里面竟然有水,我这可是新的哦!!
再次谢谢大家的意见!!谢谢!!
楼主你认为是高压管里面的水分吗?

呵呵。。。
我看是高压管 焊接的时候焊有点堵了
共同学习
是冰堵.换掉压缩机油.换掉冰箱干燥过滤器.抽空半天,加入R12后试工作,如果还不行的话,加入玩具注射器1毫升甲醇.关机二小时,再工作运行二小时.不堵就好了.
多谢8楼的师傅讲解,以后就知道处理了。
楼主看到的应该是油
返回列表