已搞定,开机,先接好压力表等,把出气阀关掉,运行一会就吸进去了。谢谢!!
压力都测得到,加不进氟???我晕!!!你不会拿个空瓶忽悠人吧
老春兰阀芯加氟是不太好加的啊
我遇到过。收氟_取出阀芯-——连接胶管——打开阀门开机补氟——收氟——装阀芯去胶管——开阀门试机。。。。如果不去顶针,2小时也加不够!!!!!!!
1

评分次数

  • zt1141:感谢分享,论坛有您更精彩!

没加过啊,,,
如果是自动膨胀阀你接入去等时间就可以了
真正的老春兰空调室是没有加氟接口的,它的接头螺帽采用公制6个和12个的,通常在没一点氟的情况下可以采用,拆下高压管将高压管连接表和氟瓶,然后开机排空,关高压阀门,加氟。对于补充氟的,可先收氟,拆低压管找12个的螺帽加管连接表和氟瓶单独开低压阀门进行补充。或者直接在粗管上面焊接带顶针的维修接头。
爱修才会银
拧到头回拧一圈就可以加了
是大螺帽的?带螺杆的,加氟口是公制的?把螺杆再顺时针拧一圈,加完后在逆时针拧到底就行了。
一样加的啊