昨天客户休息 因买不到原机直流电磁阀  故带上常规的交流四通阀  还有24伏继电器 若干个降压大电阻 抱着侥幸心理开机状态下敲击四通阀  还是无法归位    看来只能更换了  焊接好新阀后  把原机的直流线圈移至新阀上 开机加液  可以制热了    本打算若不行的话就用交流220的 加个24伏继电器控制 现在看来想法多余了  以后朋友们遇到直流四通阀坏  可以用交流的互换线圈法修复
你买个普通的四通阀,把线圈供电给弄个继电器装上不就行了
加个继电器不就解决