有些不懂 各位帮帮忙啊
你还是按定量加吧。
首先要确定管道连接紧凑无泄漏,打开高低压阀门,接好压力表,用真空泵抽空,加氟。如没有真空泵抽空,就先关死低压阀门,打开高压阀门和压力表阀门,开启空调工作于制冷模式,用空调压缩机抽空,(空调开的时间要久一点)加氟少量,(压力表回零)再抽空,,,,,,!
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

我劝你还是找个师傅吧!
别再折腾了!
变频和定频装法不一样吗??
还是请专业的技术人员搞比较好,免得得不偿失!
自己就这样加呀,估计是R410的
变频和定频装法不一样吗??
波板糖 发表于 2011-4-23 21:50
安装方法没两样,就是排气方法不一样,变频接好管路后要用真空泵抽空内机管路才能打开冰种阀门,定频的可以用原机自带冰种排空管路的空气。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

只有不会修的师傅,没有修不好的机器。
按照常规的普通机来就是了!
找个专业的加吧