用户使用的环境不对,直接给用户说清楚,他要是不愿意,就别修,免的闹意见
现在倒没来找我,他把空调盖拆开上面放了一个盆,过几分种就给压缩机浇一下水降温.
依我看是环境温度太差   压机保护了
压机淋水不是长远之计,你要搞清楚是机本身有问题,还是机的总制冷量不够(热负荷过大),按你所说,你还未真正找到原因 ,不防按荣昌所说,测量下各项参数指标,评估下这台机的性能。如果整机使用超过5年,还是建议用户换机好点
123
“压机淋水不是长远之计,你要搞清楚是机本身有问题,还是机的总制冷量不够(热负荷过大),按你所说,你还未真正找到原因”说对了一半,按这样说应该室内温度降不下来,外机不应该保护的。可能的原因:一是你的22加多了造成高压过高引起压缩机过热保护。二是外风机的风量不够散热不良引起过热。三是压缩机本身不良。(以上已经排除脏堵的情况)
估计R22加的有点多了,或是有脏
修这样的机子   一定要说清楚   环境不好  不能保证   测一下电压    有冷气     排水管  流水就行
你那机子应该是有毛病,不是外温条件关系,只要人能身临,机器是比人能顶住的。

回复 24# 的帖子

你是卖 即机 的把  一般我门搞维修的我想不会轻易叫用户换机的  那样我门还搞 什么哦  条件恶劣   但MM收的高晒   一般我遇到这样恶劣条件下工作的机子  我就叫用户 接一根水管冲冷凝器   当然水要适当  不要水满金山  哈哈