非常感谢(荒野无灯)和各位 !是这样的:此机从这边小商场般到另处,拆装都是我一手一脚做的。拆时开机没电,经检查是380V到外机的线给老鼠咬断。搞过五匹空调的朋友都知道380V先到外机后再供回柜机的。当时接好线,收好雪种就拆了。因为主机处窄一时搞不出来,只有到第二天找几个大汉帮忙搞出来。搞出来后清洗主机,柜机,清洗完毕装车拉走。事隔3天就装机试得就这样问题了,因为怀疑是洗湿电路板导致,再过几天才去研究。研究出来什么问题一定和大家分享!
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
空调没问题,只是3相电源与漏电开关安装错误造成,主要是0线回路不正确造成。
零线和地线是否搞错?或者零地漏电?。。。

回复 1# 的帖子

单独接一空开,60A左右即可,不能带漏电保护。
应该是线路漏电引起的
应该是内外机的零线和地线相联漏电了,或者有单相机器的零线错接在地线上了,所以开机十分钟才漏电跳闸的。原来因为没有三相漏电开关,所以一直工作正常。
空气开关小了,换大的。。。。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
三人行必有我师,学无止境
终于找到原因了,是内机到主机的那些线的质量问题。导致漏电!