晕·!怎么不能自保!SB1按下---KT和KMY同时得电---KMY常开动作闭合(KMY常闭断开,所以KM三角不会吸合)---KM得电---KM常开动作闭合自保--当KT到了所设定的时间后--KT常闭断开--KMY失电---KMY的常闭与常开动作--KM三角得电--KM三角常闭断开---KT失电完整个星三角的启动
如果一定要说有错的话!·我个人认为在电机的三相供电里不要接保险!以免造成缺相的可能!(当然书上的图都有保险,而实际应用上没人会接)
无语!楼主不要生气 14# 自修电器
难得好图!
本帖最后由 wbc1975 于 2010-12-19 20:39 编辑

看了半天总算看懂了,如果时间继电器比较短,如1S,还能工作吗?有没有做过实物。
努力了不一定成功,不努力一定失败:
本帖最后由 天涯浪子 于 2010-12-23 00:43 编辑
看了半天总算看懂了,如果时间继电器比较短,如1S,还能工作吗?有没有做过实物。
wbc1975 发表于 2010-12-19 08:21 PM
“看了半天总算看懂了”,这么简单的电路,还要看半天,当斑竹的不会这么弱智吧?

“如果时间继电器比较短,如1S,还能工作吗?有没有做过实物”,你验证过1S就不能工作吗?

“如1S,还能工作吗”,很弱智的一个问题,正常的电路,只延时1S的吗?

如果只能延时1S,就说明此电路像你的大脑一样——有问题了。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
看了半天总算看懂了,如果时间继电器比较短,如1S,还能工作吗?有没有做过实物。
wbc1975 发表于 2010-12-19 08:21 PM
“如果时间继电器比较短,如1S,还能工作吗?有没有做过实物”,你验证过1S就不能工作吗?

正常的电路,只延时1S的吗?

"如果只能延时1S,就说明此电路像你的大脑一样——有问题了。

管理员任在命斑竹前应该先考核他是否具备一般的常识,一个大脑不正常的人,不应该任命为斑竹。"
楼上,讨论问题应该就事论事,注意说话的语气和用词。版主也不可能什么都懂,比如我就比楼主你差很多。版主我认为只是一台晚会的主持人而已,真正唱主角的还是像楼主一样的广大会员。维护论坛和谐,互相学习、互相帮助,才是我们应该做到的啊?
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
是的,强烈赞同学员版主的意见,任何人都不可能在任何方面都是精通的,能够在各方面都知道点,再在某一方面达到精通就已经不错了,像我这样的在电机方面只是勉强能应付,向各位好好学习。
在论坛中注意说话的语气,不要搞人身攻击,不会的人要人家允许说话,这才是我们希望的论坛风气。
1

评分次数

本帖最后由 天涯浪子 于 2010-12-22 23:07 编辑
是的,强烈赞同学员版主的意见,任何人都不可能在任何方面都是精通的,能够在各方面都知道点,再在某一方面达到精通就已经不错了,像我这样的在电机方面只是勉强能应付,向各位好好学习。
在论坛中注意说话的语气, ...
邹永飞 发表于 2010-12-22 07:37 PM
技术不懂没关系,谁都不是天生就会的,没人会说你傻。

不懂就谦虚一点,虚心去学。

不懂不要装懂,更不要白痴、弱智,胡说八道。
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
1楼和26楼的图都完全可以正常工作,1楼图中KMY与KT共用一个KM三角的常闭接点保护,而26楼图KT和KMY各用一个KM三角的常闭接点保护,感觉要好,另26楼图无过热过流保护。至于关于本图以外的话题,有技术的人难免有个性,大家彼此彼此,说归说,叫归叫,能玩活,有钱赚,谁高谁低又有何妨呢。