还是测量一下故障时的电压。
师傅们请看图,前几天那个吃屎的售后既然又来了,已经换了3个电容了  还说是电容问题,没有换压缩机《本来说换压缩机的,已经申报到厂家去了,可能他们想私自吞吧》大家帮我看看到底是什么问题吗?,
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
大家再看一下空调正常的图片
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
上面俩表说明压缩机没运行   具体原因需要查 比如还有可能电压问题   运行的时候电压拉低  也有可能电容 压缩机
怎么你就没有测试压力啊,压力肯定很低的,你测量看一下在说
气液分离器赌了
可能是安装时排空不好,最好还是重新抽空加液再做判断,压缩机应该没有问题。四通阀窜气或者是单向阀窜气都有此故障,我还是怀疑安装时混入水分造成冰赌,先抽空加液再做判断。
抽空气后重注制冷剂.
室外风机电容坏了,保护停机。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回24  29 楼师傅我测的是空调不制冷时  压缩机电流为1.5-1.7A之间,电压为228V  而正常时电流为2.7--3.0A,电压228V,而室外风机,电容都是好的,  麻烦看清楚电流啊,压缩机不工作也有1.7A电流吗?