返回列表 回复 发帖
谢谢分享
1.2UF的电容,就要精确到1.2UF,1UF就是不行。不管别人信不信,反正我是信了。


现在空调的脾气也大了,跟着国情走。。。。。
1

评分次数

  • zt1141:是不是那个1uF的电容性能不良了?我反正是信 ...

是不错的。我碰到过内机脏堵也出现过同样的现象,同行们,这是宝贵的经验啊
1

评分次数

  • zt1141:感谢分享,论坛有您更精彩!

好经验学习、学习。
有时我们就是太主观了,压力低第一反应就是缺氟,先加了再说。随着氟越来越贵我想我们会变得越来越仔细的,呵呵
1

评分次数

  • zt1141:是要这样撒,感谢分享!

压机乏力也会加不进氟吧
1

评分次数

  • zt1141:这个也有可能,但是这机子高低压管均已经结 ...

批零:进口二手音响、电视机,防盗监控、卫星器材,系列汽车、摩托、玩具电池
全系列家电维修
楼主用的是冰箱打压的MP表吧?建议用空调专用的KP表。MP表有时差了很多都看不出来。
1

评分次数

  • zt1141:是啊,我的表最高压力24个压,5个压的确量程 ...

授人以鱼,不如->授人以渔。
停机收氟,会好得多。
1

评分次数

  • zt1141:想要停机收氟,但是怕搞出问题一分钱都搞不 ...

超版的弯路应该说有一定的代表性。起初加佛太多而低压压力不增加就可以联想到热负荷太低,造成蒸发温度太低,有时候到冰点以下,有时候“漏水”也是这个原因。热负荷太低的原因就是内机翘片脏、风机无力、房间太冷。这种情况在立柜式内机发生的机会更多,柜机的脏东西在里面不易发现
2

评分次数

  • 汕头腾星电子:精辟

  • zt1141:的确缺氟会室内结冰、下雨。感谢分析和解释 ...

好贴。好经验
返回列表