返回列表 回复 发帖
原帖由 kdalyl 于 2007-8-7 20:09 发表
三角型接法: 只用三條电压是380V的火線   Y型接法:是用三條火線与零線一起使用(即三相四線制) 220V     如Y型接法少了零線電機有燒的危險.
所为三相四线制的零线(中性线),,在三相负责电流平衡的情况下,零线电流是没有的,等于零,故在接三相电机电源时星形连接的(中性线)是不需要接零线的,不接零线也不会对电机有任何危险
2

评分次数

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有您更精彩!

  • guanhaihui:我很赞同,谢谢您的支持!

1.原来的JO2系列及现在Y系列交流异步电动机在制造时,其接线方式是没有中点接地一说的,这可以看看普通电动机的6个接线柱,它们就是三相电机U、V、W三个绕组线圈的头、尾两端,在出线盒内并没有再与电机绕组连接的任何接线端子。试想一下,如果生产厂家把电动机的绕组已经事先接地了,那用户还怎么进行星/三角接法的接线转换?
2.在通常运用中,很少有用户在星型接法时将中点接地的,一是麻烦,二是没有必要,三是理论与实践上均无任何安全隐患。
3.至于电动机的接地端子(一般都在机壳上或者接线盒内,并有明显的接地标识),则只是将机壳接地的一个端子罢了,其作用只是防止电机出现漏电故障时,防止其机壳上的电流无泄漏通路危及人身安全而设置的。
4.另外,当电动机通电工作时,在线测量星型接法与三角型接法的电压值,相间电压均为380V是无疑的(当然指三相380V供电情况下)。但是实际作用在电动机的绕组上,其还是有区别的---您可以单独测量一下在星型接法时U、V、W其中一个单独绕组两端的电压值,看看是否有区别?俗话说,吃多少饭出多大力,在同一个绕组处于不同的供电电压下,它们的作用功会一样吗?
2

评分次数

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有您更精彩!

  • guanhaihui:我很赞同,谢谢您的支持!

资料:摘自JGJ46-2005

TN-C:工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统(我们俗话说的三相四线制)
TN-S:工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统(我们俗话说的三相五线制,是目前新建企业的强制标准,除非供电局没有提供三相四线制的供电电源)



上个电机的铭牌图,图上红圈上的就是电源电压跟接法。
220-240/380-420    Δ/Y

表示:   当电源线电压是220-240时,电机的接法是Δ接,
            当电源线电压是380-420时,电机的接法是Y接。


220-240电源电压指供电的线电压是220-240(三相),不是指相电压220-240(单相)。线电压是220-240这个电压在国内不存在了,但在其它国家比如日本就用这个电压。
在我国的供电系统中,这个电机的接法应是Y接。假如一定要接成Δ接的话,只能将供电电压用三相自耦电压器(或其它设备)将电源电压380-420降低到220-240。


LZ应是将220-240这个电压理解错了,误认为是相电压220-240(单相)。


由于看题目误解了还以为是Y/Δ起动,所以说出是指电机的绕组线圈电压,给大家带来了误导,在此表示谦意!(我的回贴自己已删了)
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
学习了,看了各位的贴子心里很激动,各位都充分发表自己的意见,我原来也是电工对此方面就不多咀。很好!
1

评分次数

  • guanhaihui:请注意发贴质量,谢谢您的支持!

怎么听的  晕晕的  
现在一般厂用的电机都是380V,有小量220V的,380V电机分星型和三角形接法,接线柱上的短接片横接的是星型,竖接的为三角形,使用时可以变通改变接法,星型接法电机启动慢电流小可以带载启动,三角形启动时电流大转速快但启动时带载不能重,所以有些大功率电机需要带重高速运行就要星三角运行使用,220V的现在一般都是小型电机咯,好多都是带有一个启动电容的。
有关三角型220V星型380v因在解放初期,在我囯东北由曰夲人在那裡建了-些工业设施它们的供电是相电圧是110V线电圧是220V由于这部分设备数量比较大,斦以老?工业基地的技术底子,使电动机的设计而受到形响所以才出現此种情况。关于同步电机在停电后转向改变可能是电力部们_在检俢时调了相位造成。
△解法是直接相电压,Y解法是绝不可以接地的星型解法,由于是每两个绕组串联的可以承受1.732的380-420V的电压。以上仅供参考
                           徐州天联电子城曹广连
1

评分次数

返回列表