应该是空气没有排完;我昨天也遇到过先也是用户不懂收F,直接放了的,把管子连接好试机不通电检查变压器烧了,换上电源启动。加了F也是半个小时就保护。我排空加氟一切正常
1

评分次数

  • zt1141:我排空了,但是没有自抽真空再排空!

经过仔细询问客户,这台机子在去年时,被这客户电话请教了专业人士后,学着自己拆装、收氟,结果他没有专用内六角,用一字批或锯条捣鼓,结果没有成功,反而把低压阀搞得磨圆了,低压阀还有些漏气,两个拆下来的螺丝放不见了(我在维修时还单独配了两个螺丝),这内六角是4个的,当时还能拧几下,后来就不行了,幸亏我有了这个小凿子工具才搞定它。看图片:
           机子拆下来了放了一段时间,再接上去,有没有淋雨或跑了很多油,客户称好像没有,也可能记不清了,但是没有通电,就这样放了一年,现在将它移过来就到了我的手上,我听说他不用钻孔、不用装三角架,心想这钱还比较容易挣,可谁知现在成这样了!
           再则,这机子被人家修过,前面的图中有一根线吊着悬空了,地线、电源线、风机线、四通阀线都被换成了硬硬的护套线了,外壳成色不太好,铜管偏短也已经被挤压的坑坑洼洼的,低压阀也滑丝了,压机可能严重受伤!
           最关键的是客户听说这机连200元都卖不到了,非常失望,不想花太多时间和太多的资金来修它。我呢,也是才起步,没有有经验的师傅在现场指导与维修,有些现象不好判断与验证。现在这台机子可能存在脏堵、冰堵、四通阀串气、压机无力、缺油等故障,这些都需要时间和经验来准确判断。
          鉴于以上原因,我放弃了这台机子了,也不想参与这台机子的买卖了,挣不到钱但是增强了空调方面的一些理性感性认识,也认识了很多制冷方面的师傅们,囫囵吞枣的学习了很多空调维修知识!这些技能还尚需时间、维修数量和努力来提高与精通!真心谢谢你们了!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
人生舞台,悲欢离合。情感交织,真假实虚。生老病死,茫茫人生!
管路有堵了,压机热保护.注意排查,
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

松下空调在 160胡都可以启动哈,你最好是用原装松下氟,先蒋系统用氮气吹一下,然后抽空加氟试试,要是不行,就压机挂了,第一个根线是压机,2是零线,3是电池阀,4是外风机。插件是室外传感器。松下压机一般还是吧 坏的。我做了几年的松下售后,就换了个压机电容,晕死
1

评分次数

  • zt1141:谢指点!都劝我买下研究!可人家不修也不卖

应该就是脏堵....已经过去了 就当学习,提高经验...这种情况出现的也不多 ...以后再遇类似机子,多看一下再装 ,实在不行的就建议客户换了算了....
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

系统有空气,重新抽空定量加液即可。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

版主竞选中:支持我,请投我一票!
我也碰到过的,一个工地上的空调,情况跟你的一样工作一段时间压机停了且很烫       放氟抽真空,重加压力0.35(电压不高的药水少加点),后又把室外机冷凝器探头更改位置      到现在一直正常
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

你应该在散热网<冷凝网后>加个检修口,测试高压压力,得到数据

这种情况来说,应该是高压部分脏堵,可是没全堵!! 更换过滤和毛细管. 用氮气冲下管道.

我是广东地区的,碰了不少电信的机器都是这样子的,电流,压力,温度是成正比的,也就是说,压力越高

电流和温度越高,前提是管道不全堵,给你参考下,希望你有用//
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

如果动态压力在0.45稳定,电流也平稳。电压在190V都可以运行了!这问题我经历不少。一般都是压缩机的问题!直接了当更换压缩机就解决问题了!