这位新师傅反映问题不全面:
     1.     排气管很热,热的距离远不远(即长不长)不长有两种可能:
               a  .只热不烫手的活(是压机出ロ在60度以上)要不压机问题  
                b   要不就是氟少了.
     2.    排气管热的长度远.有两种可能:
              a    当干燥过滤器在20度以上时,氟多了.
              b   当干燥过滤器只有微温时,内都不结霜,则有可能是微堵(即有点堵,但没堵死),但微堵有个现象,只要这个堵在干燥过滤器前后的活,堵处会积箱式或有结露.
    3     制冷设备全堵时,当开机时,压机出口有热度,很烫.几分种后出口就不热了,比常温热点.冰堵一样,
     从上分析:  他的问题可能是压机问题,一个方法即可判定,焊开干燥器任一头,起动压机,如用手指压泠凝器的那头,有大量的气压出来.那压机好的,否则压机坏(但要求是你没焊过压机出口处,要不然你要焊开压机出ロ处来判断了)
万事开头难,坚持下去