 这是一台春兰空调KFR-32GW/VK,室内机运转大概5分钟就停机,内外都停了,我检查压缩机,外风机,内电机都正常,
压缩机的启动电容也没坏,制冷剂运转时也有4.5个压力,甚至我
内机的电脑板我换了试了试,也还是不行,
请教各位还有没有其他原因导致这种现象!
内外机脏堵,缺氟,内机结冰,盘管传感器!
外面的冷凝器脏,检查高压保护开关
如果机子停之前压力没有大的变化那堵塞的可能性不大,你在停机的前后测电流了吗,电流是否正常,你那的电源没问题吧,

[ 本帖最后由 舞飞 于 2008-3-14 20:47 编辑 ]
你选择我是对我的信任,我对你负责是我的责任。
      让客户慕名而来,满意而归是我的追求。

回复 4# 的帖子

你太厉害了,我是忘了说一点,运行几分钟后电压变小 了<运行前220V,运行停止时189V>
这意味着什么吗?
用户电源进线负荷不够?
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
是压缩机无法起动而拖低电压!
改机工作的电流应该在6安之内,只要电流正常就是线路带载能力不够,刚开机时电流是要小些的,所以电压正常,几分钟后电流慢慢增大到正常值,电压就垮下来了。
能工作5分钟说明电源电路绝对没问题!
我認為是供電問題、還修過、是電网與用戶接線點接融不好電阻大造成了。