请问这台空调怎么修

中央空调泠却塔的风机马达坏了,修好装回后,开机一切正常,但主机运行约25分钟后突然自行停机。经检查并没发现什么异常,再开机,高压由17KG慢慢上升到20.5KG时,故障又再次出现。请问各路高手,这是何故?
是不是马达转的慢呢?  F多  脏  堵    好像是高压保护 排气管温度过高   
烧马达前一切正常,现在马达也没问题!不存在缺氟,脏堵现象!
风机运转方向是否反了
风机马达按原方向!
是不是冷睨器脏
如果不是马达反转了,那就是高压太高造成高压保护而停机,检查一下冷凝器堵了没有,还有就是通炮~~~
请看三楼!
各位师傅:空调已查出问题了,是风叶装反了方向,谢谢!
风叶反了也能正常工作呀,我遇见过一个奶槽,冷凝器风机反转,但是制冷正常.