求助一R12双压缩机冰柜

求助一R12双压缩机冰柜,冷藏不够冷,不停机,此冷藏柜很早巳被人重绕管,加雪种后测电流1.1A.(原没有标清电流,)

回气0.7KG,六小时后不停机,测电流升至1.2A,回气升至1.0KG,回气管微凉.很小露,测柜水温,中心5度,底部管边三边却

结冰,..到底,是氟加得不准确,还是绕管绕得不对,,,m,请高手指教.....
为事业作出牺牲!                     
      
      电子蝗虫
QQ:524773883
两个系统堵盘管吗
冰堵!
原帖由 电子蝗虫 于 2008-5-9 14:09 发表
求助一R12双压缩机冰柜,冷藏不够冷,不停机,此冷藏柜很早巳被人重绕管,加雪种后测电流1.1A.(原没有标清电流,)

回气0.7KG,六小时后不停机,测电流升至1.2A,回气升至1.0KG,回气管微凉.很小露,测柜水温,中心5度,底部管 ...
两个系统是否都从新盘管.从回气压力看应是压缩机串气.压机故障....
机子巳修好,原因重绕管后,温控远离管道,经查相差4-5度,调整后正常,