室外机故障指示:(LED3为电源指示灯,适用R1/R/S3/S2/S1/S系列柜机)
故
障
现
象 | 故障 原因 | LED1 | LED2 | LED3 | 灭 | 灭 | 亮 | 正常 | 亮 | 灭 | 亮 | 相序接反 | 灭 | 亮 | 亮 | 过电流 | 亮 | 亮 | 亮 | 缺相 | 亮 | 亮 | 亮 | 压力保护 |
健康数智星R1型变频挂机:
化霜灯 | 定时灯 | 干燥防霉灯 | 强劲灯 | LED状态 | ☆ | X | X | X | EEPROM参数错误 | ☆ | O | O | O | 模块保护 | ☆ | O | X | X | 压缩机顶部温度保护 | ☆ | X | X | O | 室外温度传感器开路或短路 | ☆ | X | O | O | 电压过高或过低保护 | ☆ | X | O | X | 室内温度传感器开路或短路 | ☆ | O | X | O | 风机速度失控 | ☆ | O | O | X | 过零检测出错 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 室内机和室外机通信保护 | 备注:O ———常亮
☆———2HZ闪烁
X———常灭
数智星R型变频挂机:
显示内容 | 故障或保护定义 | E0 | 参数错误 | E1 | 室内外机通信故障 | E2 | 过零检测出错 | E3 | 风机速度失控 | E4 | 温度保险丝断保护 | E5 | 室外温度传感器故障 | E6 | 室内温度传感器故障 | P0 | 模块保护 | P1 | 电压过高或过低保护 | P2 | 压缩机顶部温度保护 |
数智星R型变频柜机:
保护代码 | 内
容 | 故障代码 | 内
容 | P1 | 室内外2分钟通信保护 | E1 | 室内温度传感器故障 | P2 | 模块保护 | E2 | 预留 | P3 | 高低电压保护 | E3 | 预留 | P4 | 预留 | E4 | 室外温度传感器故障 | P5 | 预留 | E5 | 预留 | P6 | 等离子故障 | E6 | 预留 | P7 | 预留 | E7 | 预留 | P8 | 压缩机顶部温度保护 | E8 | 预留 | P9 | 压缩机顶化霜或防冷风 | E9 | EEPROM故障 | |
|