东芝空调故障

故障:
   一台东芝空调(98年产),型号不祥,1。5匹,工作约半个钟后停机,此时工作灯,定时灯,风扇灯全亮。
  把电源插头拔掉后再插,又能正常工作,半个钟后又重复以上故障。

求救行家师傅指点。
  谢了!
说得太笼统了,有几个可能:
1.模式设置是否正确(是不是工作在抽湿状态)
2.蒸发器温度传感器变值
3.系统缺氟
4.室内机脏堵(不是系统)
5.清洗两器
6.检查其他保护电路及主控板


[ 本帖最后由 jinqilinzhilen 于 2008-6-30 11:34 编辑 ]