请问谁那里有冷库安装的视频教程啊,发一下好吗/
【转帖】冷库安装机组安装规范知识

  冷库压缩机离蒸发器越近越好,主要易维修,散热较好,如安装室外要注意防雨,主机位四角需要安放防震垫片,水平安装牢固,注意安全不易被人碰着。

1 散热器安装 散热器安装位置离主机越近越好,最好在主机偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2M 高,安装水平牢固。

2 铜管排放 所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管样并分段固定,保温管与保温管接头处用电工胶布密合。

3 电线排放 所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起。

4 制冷系统连接 因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。

5 电器导线性能配置 导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是 36V 电以上则需接地线,主机电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。

6 温控探头安装 探头与温度显示探头一齐穿入库内蒸发器回风口,且悬空,化霜温控也固定在天板上,探头另穿孔入库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管),温控及化霜温控固定在库内蒸发器后一角,所有接线处密封。

7 平衡窗安装 不要装在显眼处及出风口立板上,高度为立板上部下来 200MM 开孔。

8 库板的密封 所有贯穿库板的部件,库板与部件缝隙需用密封胶密封。

蒸发器的安装规范

1 安装内容 先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为 300MM ,蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为 250MM ,如是冷冻库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内 50MM 处,排水管外部保温处理,冷藏不需电热丝,其它相同。

2 吊装注意 蒸发器进风口不能对着库门,蒸发器最好吊放在冷库最长端,蒸发器出风口最好不要对着门,(蒸发器取位居中,以便维修)。 [size=+0]

[ 本帖最后由 韩智勇 于 2008-11-6 05:08 编辑 ]
版主竞选中:支持我,请投我一票!
【转帖】冷库安装的注意事项

冷库安装的注意事项
1 . 冷库安装在通风良好,湿度低的地方
    冷库安装结束后,有时在混凝土基座干透前会出现结露。在梅雨季节等湿度异常高的时候,库板的接缝会出现结露,很
小的情况下,整修库板也会出现结露,这些都是暂时的现象,必要的时候要进行擦拭。
2 .冷库安装在强度大,平稳的地方
    组合式冷库安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜,凹凸的时候,必须要将基座修复平整。
3 .冷库安装在避光,雨的地方
    组合式冷库是用在屋内的,在安装在屋外的时候,要安设一个挡日光,雨的房盖。
4 .冷库要离开发热器具
      冷库在较热的地方,不但冷却效率会下降,有时还会损伤库板,另外,保证机组正常工作的周围温度的范围是在 35 度以内。还要留出对机组进行检修的空间。
5 .关于排水
      冷库内的排水利用排水管排出。会经常有水排出,所以要将排水导向能够顺畅流通的地方。
在排水管上一定要安设 U 型管,安设 U 型管可防止冷气泄漏,昆虫,老鼠的入侵。
排水管上不安设 U 型管,有时还会导致机组受到腐蚀。

[ 本帖最后由 韩智勇 于 2008-11-6 05:09 编辑 ]