求助;毛细管过长或过短会出现什么情况?

今天盘了个208立升的冰柜,毛细管用了2米,8毫米的铜管盘了9圈用了21米,开机5个小时冰箱底部温度才到零下13°,回气管轻微霜,冰箱上部粘手,下面两圈铜管粘手箱体不粘手,请教老师。---------昨天还盘了个318立升的也是9圈用了25米铜管,毛细管用了1.5米(毛细管都是一样内径的)开机3小时,冰箱底部达到零下26度,底部箱体粘手。我怀疑208立升的冰柜毛细管是不是有问题?        先谢谢。
其实毛细管1.5~1.8m长就足够了,“回气管轻微霜”,说明氟加多了一点,加多加少都会对制冷效果有直接的影响。
1

评分次数

  • 汕头腾星电子:热心助人,论坛有您更精彩!

毛细管直径是有大小的,我昨天盘管用毛细管了3.2米,好像是直径0.9的,压缩机140W,盘管7圈用了16M,铜管是8毫米的,我加氟后吃饭,就我吃饭十几分钟,最后一根管温-18度,冰柜最中间底部温度是-6度,运行3.5小时,最后一根管温是-26度,中间底部温度是-23度!我运气也很好,氟也加的刚好回气管结露!

[ 本帖最后由 临城修理 于 2008-12-1 11:01 编辑 ]
1

评分次数

  • 汕头腾星电子:原创内容,论坛有您更精彩!

过长我做过,因为手头只有冰箱毛细管(在孤岛上绕铜管),毛细管出口离过滤器接口有2.5M,铜管也刚绕完了,(原来2头可以换的,因为手头没有铜管就换不来了),现象为,冷凝器不怎么热,会结霜,用手摸就化了,氟也要多加(平时1小瓶,我加了快2瓶)!2小时也未见回霜(只有露),因为是冷藏,我也就交付使用了,不过1个月后,坏了压缩机(绕管时压缩机已经进水),现在换上的压缩机又过去2个多月了!再坏压缩机连毛细管一起换!
我把毛细管去了40厘米,.现在3个多小时了降到了零下16度,谢谢大家。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • 董军超:别的不说,盘的挺漂亮的。

这就对啦!祝贺你!做得不错!
双门冰箱和单冷冻柜的毛细管我都是通用的,多少年都一样!从来都没分别用过不同的毛细管。
效果不错,手工艺也不错。向你学习了!
请教毛细管上那只表是干什么用的?
楼主手艺真不错,效果也不错,我很久没有这样认真盘管了,嫌麻烦,现在决定向你学习,下次遇上要盘的也盘一个。
盘的太好了。我感觉最下层用两圈就行。
返回列表