返回列表 回复 发帖

求助LG空调不制热

一台LG两匹柜机,刚开机时,制热正常,电流9A压力18。额定电流9A。出风口温度45   进风10   外界5度。大约30分左右后电流和压力开始下降电流下到3.5A压力到5个。开始以为四通阀串气,换个新的,定量加R22后。还是不行,同样毛病。据用户讲,买了7年,制冷很好,制热一至没用,就今年才用。那位高手给指点下,谢谢!!!
看看外机是不是结霜了?
没有结霜!!!!!!
电流和压力同时下降,说明系统有泄露
版主竞选中:支持我,请投我一票!

回复 4# 的帖子

他刚定量加的啊、不会泄露那末快吧、、压机不做工了吧
1

评分次数

  • 韩智勇:有道理!

是不是压缩机有问题
1

评分次数

  • 韩智勇:热心助人,论坛有您更精彩!

压机有毛病!谢谢楼上各位了。
是不是变频机?用电阻代替温度传感器试运行,
毛细管有冰堵的可能。
那是压缩机热态串气,他刚好在冬天用,看到的压力也只有5个了
返回列表