怪!这台236L冰柜F哪里去啦?

这台236L(奥柯玛)冰柜F是22+152a,送修为不制冷,割开工艺管没一点气,但捡漏又不漏。
分段高、低压单独检也不漏。打压已3天没见漏!  怪!(R22+R152a)跑那里去啦?请教了!
有漏啊仔细检查一下。
不见漏,高压打到1MPA,低压打到0.8MPa,确实没漏。 怪!
打高一点。打到1.4个压。就好发现了。
1

评分次数

  • 韩智勇:热心助人,论坛有您更精彩!

分段打压,压力打高点试试。

[ 本帖最后由 SSZZLL 于 2009-3-28 19:22 编辑 ]
使用期在5年左右的冰柜只要是没氟,一般都是蒸发器漏,可能你打的压力有点低,没试出来。
版主竞选中:支持我,请投我一票!

回复以上帖子

分段打压低压到1MPa,高压到1.5MPa,保压2天仍不见漏。今天换过滤器抽空加R22,制冷正常!
试都不用试!要试就一直试!
没氟直接盘管就是了,等你试出来,世纪都过了。
直接盘管就是了,等你试出来,世纪都过了
肯定漏,盘管没错。