一 定频液晶型E1:压缩机高压保护:查故障反馈线是否开路,电源电否正常,外机通风是否良好及高压管压力开关,过流保护器,强电板是否损坏,排除之可解决。E2;室内防冻结保护;查室内机管温探头是否开路或插头有无插好,控制回路故障,室内风机转速是否太慢,弱电板是否损坏等,室内温度是否低于18度,排除之即可。 E3;压缩机低压(回气压力)过低保护,查无泄漏或氟利昂是否加足,低压开关是否损坏等 ,排除之即可解决。E4;压缩机排气温度过高保护,查排气温度感温探头阻值是否正常(25度时50KO)室外风机是否良好等,系统有无漏氟,排除即可解决。E5;过电流(电低压)保护,检查用户家的电压控制回路故障排除即可。 E6;静电除尘故障保护,检查高压静电除尘器是否过脏或部件故障,排除即可。E6;通风故障(RF28/B系列)检查室内,外连接线有无接错,若无问题,则可能是控制板问题。E7;水满保护(线控天井机);检查水是否不能排出,排水管堵或排水电机故障。 E7;相序保护(RF28/B系列)调整相序即可。 H1;化霜。 |
-