星星258升冰柜不够冷,是盘管的机子

散热片是用一个小电风扇的.机子是漏F,从新盘管取14米,6厘铜管,毛细管2.5米压缩机是162W.开机时间几个小时温度只能到-6度左右.是不是我的毛细管有问题.[F我是加够了的]
请老师指点.
有几方面,你比原来的管子少。毛细管大楷2米,F不能多了,少加为好。我遇到一个盘管效果不好的,F多了,我放掉一部分就OK
你盘的管子少了
14米,6厘铜管应该太少了,另外毛细管最好测下压力,我现在进的一批毛细管因为孔径大,要6.5米才达到系统要求的压力。直接拿来截几米太不标准了。
258L用6个的管子细了,应该用8个的管子绕18一20米。才能达到耍求。毛细管约长制冷温度约低,但过长了压缩机负载重,制冷速度变慢。
我现在加了7米管,可是效果还是不怎么样,
浏一压宿机电流是否超过额定值 压宿机是否连续工作 发烫 则冷剂太多