星星258升冰柜不够冷,是盘管的机子

散热片是用一个小电风扇的.机子是漏F,从新盘管取14米,6厘铜管,毛细管2.5米压缩机是162W.开机时间几个小时温度只能到-6度左右.是不是我的毛细管有问题.[F我是加够了的]
请老师指点.
我现在加了7米管,可是效果还是不怎么样,

[ 本帖最后由 家帮 于 2009-4-30 18:13 编辑 ]
管子应该用8个管,共26米左右(7-8圈).毛细管1.8--2米之间.压机好的话,这样效果非常好..
毛细管太长了2米就够OK
压缩机排气压力如何?
我用的是8个的铜管,盘8圈,毛细管1.8-2米

回复 1# 的帖子

这种情况把毛细管选1.5-2.0M就可以了.
毛细管长度与电流\制冷的关系是长度太长,制冷量小\电流小但压缩机发热多因为热量带不走.长度太短制冷量大电流大压缩机发热也多.所以毛细管的长度要认真调节.
铜管用的少了,蒸发面积不够。
我用的是8个的铜管,盘8圈,铜管长约24米,毛细管1.8-2米,效果很好的。
怎么制冷效果还是不怎么样啊?