空调这样加氟行吗?

接修一2匹冷暖空调压缩机坏,现更换一新压缩机。我想在店里就给外机加氟,却发现低压侧无法抽空,高压侧可以抽空,我想既是这样在高压侧就应该能加氟,不知各位师傅换压机后是怎样给空调加氟的?(本人是首次换压缩机,没经验,望大家指点。)
打好真空加液,用电子称称量,加到标注量。
1

评分次数

  • 李兴领:热心助人,论坛有您更精彩!

谢谢这位师傅。
单外机加氟的步骤:
1.检查压缩机运转和压力是否正常。
2.关高压,开低压,封低压接口。
3在工艺口接上真空泵。
4.抽真空,时间以真空泵的功率大小而定,小的一般不低于20分钟左右。
5.用电子称1.5匹的大约一公斤左右。
6.加足后封号工艺口.

这是我刚才制做得空调抽真空图片:(不足之处请大家补充指点)


[ 本帖最后由 海军电器修理 于 2009-6-11 08:19 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • 李兴领:热心助人,论坛有您更精彩!

可以啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
4楼的朋友做的很好,我也是这样做的,也可以不加满,加到内外压力相等就行,然后整机装上后,根据压力表和电流表再补充到标准就可以了,我是这样做的
没可能低压侧不能抽空,只是你没搞清楚罢了!如果是旧式三通阀,开到最大后再往里关小1~2圈就ok了;有一种三菱,加液口是在外机内,细心查一下吧!
非常感谢支持我的朋友,还好今天已经顺利修复,我是把低压关闭,从高压处抽真空加液,(没加够)。内外机连接好后,打开高压排空内机空气,开机在加液口又补充了R22。当回气压力稳定在0。5时运行了1个多小时一切正常。
不知道大家注意到没有
其实在外机内有个焊接工艺口
在那里焊上工艺管关闭高压和低压阀门抽空也可以
我很少修空调,向大家学习了