这台冷水机,以前因为蒸发器的垫片,厂家用的材料不好,全部碎成了一颗颗的,这些颗粒全部到了蒸发器里面,导致1号和2号的蒸发器串气了,厂家就来修过一次,换油,换氟,清洗,抽真空,加氟,油滤当时也换了!当时修好后,已用了三年了,
这台机正常时高压是1.4到1.75MPA,再高就高压报警了
这次的问题,估计是推动卸载阀的油滤堵塞了,卸载阀是由电磁阀根据温度来控制开或关的,还需要油压来推动活塞,应该是要清洗油滤了!有个现象就是加载25%和50,可以看到降温明显,75%和100时没效果,估计是油滤阻塞,没有足够的压力推动活塞了,不知分析得正确吗?
就是不知道,清洗油滤,拆开时,是不是冷冻油就会全部放出来,这样的话,氟也会出来了? |
|