格力KFR-35GA指示灯亮,室外机风扇时转时不转的问题

请教:  格力KFR-35GA 指示灯亮,97年出厂的,开机时正常,运转指示灯亮,能制冷,过20分钟左右,室外机风扇不转,等过5分钟又自动转起来,导致室里的温度降不下来,是什么原因。
我一直在努力!
这个拼牌 电压低 不能工作 我烦
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
信时代维修配件商场 http://88832.taobao.com
有可能风机的电源插头接触不良(在外机内)。
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
不转时风机有没有电压220V输出啊 要是有就是风机过热保护了
如果主机没有停止工作,你把风扇并在主机220v上就ok.。
电压低 不能工作。查电压是否波动大。
外风机过热保护的可能性大些,最好换新的
室内机管温坏了吧查查

谢谢大家,是外风扇的问题

查外风扇轴磨损严重,可能是过热保护了。按你们的办法已修好。
谢谢大家。
我一直在努力!
电容坏了 :( :( :(