请问各位师傅R12的压缩机能用R600的压缩机代换吗?谢谢了
可以 毛细管 过滤器 一起换
可以;什么也不用动,直接代换就可以。充F12.
不知道 制冷 好学吗
我對失敗沒有概念,所以一直犯错......
600A的压机就要加600A的氟,加12的氟可能会烧压机
可以代换,但过滤器要更换,记得要用R600的制冷剂
用R12压缩机代R600的可以,如果用R600的压缩机代R12我就还没试过。
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
R600的压缩机是一种比较特殊的防爆压机,因R600中含有甲烷等易燃介质。R12压缩机是普通压机,什么也不用动,直接用R12压机代换R600压机就可以。但是必须充F12制冷剂.切记!
[谢谢以上师傅,大家都说说吧,我想这个问题都碰过