请大家来出个主意!

一只518L大冰柜内漏.因它分为两格间我每格盘六圈八的铝管.毛细管1.8米内径0.79的.抽空后加R12冷剂到额定电流1.8A.刚运行几分钟突然电流升高压缩机卡死停机.压力才0.01mp.而平衡压力0.5mp.放掉一些冷剂后能起动.请大家来看看该怎样改动?
冰堵了!换过滤器,抽空。
应该是压缩机有问题,是热保跳了吗?是就是压缩机砸间短了,用摇表量量
有可能是毛细管焊堵了,还有可能是压缩机里面冷冻油太少引起轴承卡死,检查管道是否通畅,还有把冷冻油换了试试看。
哦还有启动器也该考虑的哦,换了试试看
盘管后应该加点冷冻油。
1

评分次数

楼上说的对。盘管后应加冷冻油。即便是有堵压机也不应保护停机。一是制冷剂加过多,二是压机有问题。
还有就加制冷剂时不能过猛得慢慢加。
同意7楼看法
盘管只有八个的管子才六道,总长不够!