屡修不好的空调

今年夏天接修一台2匹空调,故障为开机20分钟压缩机停转,其他正常.问用户空调从什么时候开始出现故障的.用户说:去年就有这样故障了,已经修过6-7次了,都没修好.
拆外机发现所有能换的配件都已被换过,外机铝膜也非常的干净,散热一切很好.开机用电流表测压缩机电流,从6A开始漫漫向上升大约20分钟升至9.5A压缩机停转.测压力也随着电流的增大而上升,维修进入难关,于是对用户说压缩机坏了,说好价,就把整机拆回维修了,回到家拆开外机换压缩机,打开压缩机接线盖,一看,乖乖故障原因出现了,压缩机上的接线柱和连接线几乎都锈的要连不上了,把接线住打磨干净换上新线试机2小时一切正常.
结论:由于空调压缩机接线柱接触不良,导致压缩机绕组偏流而引起的过热,过流,请大家在维修中切切要注意.........