一台 奇迪35挂机空调。(一般机器,不是变频)
新机,用户自己安装上不工作,让我去修。
故障为:制热时空调内风机一会工作一会停。外机10分钟后也停机。
检修过程:由于内风机不正常工作,外机电流增大而保护停机。
强制制冷,电压220V,正机电流3.8A。低压0.3MP。内风机正常工作。
室内外温度14度。管温温度表阻值7.1K,室温温度表阻值7.5K。
把两个温度表放在热水中,都有阻值变小的变化,(应该正常)。
电路中5V正常,下拉电阻都是4.1K正常。
把管温和室温的温度表颠倒位置就能正常工作????