一新装空调3小时后,压机跳过热保护

如何解决,R22够,5KG/CM 室外风扇转速正常,安装没问题,刚才以为有空气,放掉,抽空不行,是不是压机不行了,刚装的哦。
是不是管子弄瘪了啊
新空调,装时管道内进了颗粒状东西了吧。
过热保护:
1:无氟。2:高压过高。3:润滑油太少。4:吸气口堵
放掉,抽空不行,是不是压机不行了。测电流判断是否是压机问题
你也没说制热是否正常
1

评分次数

电流正常,管查了,没瘪
制冷模式0.3mp压力就可以认为不缺氟,但转换为制热时,低压变为高压,此时一般不得低于1.5mp表压力。
你阀门是否没有开足?配合测量电流一般能解决问题。祝你成功!
1

评分次数

  • 海军电器修理:热心助人,论坛有您更精彩!

这个也要看情况的,我原来就遇到过这种情况,检测都是压力电流风扇转速都是正常的,结果就是一个小热保护器有问题。还了就可以了
是不是电压太低呀?我装过一台也是这样.
电压太低
还有个最简单的也是最容易漏掉的,启动时候量启动电压
顾客要换机,换机就没事了,是压机不行了,在店换了个压机,就没事了