前几天我去修了一台美的32的挂机,到用户家我把空调开到制热模式下外机压缩机转动摸了摸低压感觉不到温度,然后拔掉四通阀也听不到氟的响声,当时我以为没氟了,然后我接上压力表插上四通阀发现压力不动,然后我就把氟都放掉去掉连接管,开开机发现空调不排气了,我就跟用户说你的空调压机坏了需要换压机。用户说换吧,我就回去搬了个32压机给用户换上,空调正常了。 |
-