本人受条件所限不会修制冷,前段时间家里空调坏了,热得受不了,试着自己先摆弄摆弄。
故障现象:开机室内风机转,延时后室外机瞬间启动后保护,电源指示灯闪。
1先在室外机供电上并入万用表,监测室外机供电电压。
2开机,室内机工件,万用表0V,延时后室外机瞬间启动,万用表电压218V后2-3秒便跌至175V,并瞬间至0V,室内电源灯闪,保护。室内照明灯骤暗后恢复正常。
分析:室外机启动后电压瞬间跌至170V,保护 ,有下列可能;
1供电线路不良,接触不良,线径过细造成供电不足,电压下降欠压保护。
2外机压缩机线圈短路,电流过大,将电压拉下,造成过流或欠压保护。
3压缩机启动电容故障,压机无法启动造成过流或欠压保护。
4室外风机故障。
维修过程:
1先排除线路及供电故障
2开外机,因住高层,且在防盗网下费了九牛二虎之力才将外机打开,先测压机电容40uF\450V,果然无容量,暗喜。花红绿元买回一个换上,开机空调修好了。
怪简单的嘛。
老幺----2010.7.13 |
-