松下CU-280MX51XP

松下CU-280MX51XP

此机为双压缩机`1变频1定频``1外机拖4内机,为10P。

接修时故障为外机运行50秒停机,3分钟后运行50秒停机,再3分钟后运行不超过5秒停机,后外机主板显示故障灯`LED2。LED4同时闪烁

查2压缩机电流,高低压力,以及5条外机感温头正常`<有另外11套机可对比>,更换全机电路,<内机正常>,故障依旧`

手头上又找不到有用的代码可以参考`查到现在,无奈回家`发贴求助`恳请接触过的朋友告知
此机故障已经排除``经过2个夜晚的通宵`已经查出一由于一定频压机高压端的单向伐串气造成的高压保护`