这台空调为何制冷差?

一单位一台科龙2P柜机,因四通阀破裂、压缩机长时间未关导致压缩机烧毁,更换压缩机及四通阀后,加氟至4.5kg,制冷正常,但约半小时,机器出现制冷差,出水明显变小,此时测压力竟达7KG,疑加氟过多,放至5KG,制冷更差,疑四通阀不良,给四通阀通电,制热正常,断电后制冷又正常了,压力也正常了,可不多久,压力又慢慢上升,效果又变差。。。。外机散热正常,疑系统堵,但要是堵得话,压力应该下降呀?
这是毛细管堵了,我就遇见了的,换了毛细管就好了,。
捷成家电维修:
做我自己觉得正确.应该的事情.
电流怎样量一下???????????
换四通阀,四通阀串气。
我明天准备把外机拆下来,换根毛细管试试。
毛细管堵,压力应该低不可能有7公斤。
故障已排除,没想到系统里面竟然有水!用了大过滤器过滤了四遍才去除了系统中的水分,恢复了正常。