今天维修空调的困惑

今天去维修一台空调.客人反映是外机风机不转.不制冷.是今天才坏的昨天晚上还用的好好的.我过去看外面风机有转.就是机头没启动.我开外机看30UF的已经鼓了.一看还是98年生产的.我更换了一个.开机可以制冷了.我看有水排出了.就结帐走人.刚到店不到10分钟那个客人就来说外机的风机又不启动了.我去看了开机又可以了不到几分钟外面又罢工(.在这说明一下我也是刚刚学习空调的)我就打电话给 一 个朋友他说是盘管的温控坏了.但是我在室内机找了半天也没找到.就是一条接室温.一条接到外面的电源.(都是俩个插口的.小口径的细线).真的自己干的没力了就叫我朋友来.他一看也说那个空调没盘管温控.最后他看一 下外机挺脏的就清洗了一下还把外面的风机电容一 起也更换了.那个是2.5uf的我用数字表自己测量一下也有2.2uf应该也不会有问题啊.开机制冷正常在店里做了一个多小时也没见客人来反映什么 .我那客人是离我店还不到30米.我看应该就是可以了 .我问我朋友到底是那问题.他说其实也没什么坏.是我不会用遥控.我说我明明开的是制冷的.那个客人还自己调了也是不可以的.我那朋友也没怎么说.我想问一下大家到底那空调是怎么一 个回事.那个30uf的电容是一定坏的.是单冷的
风机电容可能容量不足 照成风力小 散热不良  换新即可 反正很便宜 以后看到怀疑风力不足的 就换吧 也好收钱 哈哈哈哈哈哈
外机太脏,散热不好,压机保护。
散热不好,压缩机过流保护
努力了不一定成功,不努力一定失败:
外机太脏了啊  不要认为坏了东西空调才坏  外机脏了一样叫空调坏了
外机太脏,散热不好,压机保护。
[url=http://www.163dz.com/bbs/163.php?fromuid=22951][url=http://www.163dz.com/images/logo.gif]http://www.163dz.com/images/logo.gif[/url][/url]
外机太脏,散热不好
风机电容坏散热不好,
其实是用了遥控的除湿功能了,这样空调制冷7分钟就停机了,哈哈
补充一下,电云鼓了但是不一定就是坏了,换了也没错,外机脏了在高温天气才出现保护的,,慢慢学吧