返回列表 回复 发帖

空调如此结霜,怎能不漏水?

本帖最后由 zt1141 于 2010-9-29 13:55 编辑

前几天修了一台空调,用户说是漏水,电话里说是要开半天才会漏,于是我让用户先开个半天等漏水了就叫我,下午的时候电话来了,于是拿着工具就出门了,到用户家里一看是台1。5P的海尔空调,水滴的还挺快,把盖子一打开没想到蒸发器上面竟然有这么多的冰,基本上把整个蒸发器都冻住了,包括低压管到外机接头处都被冰包裹的严严实实,想测压力都没办法。后来把空调开到制热,等启动以后就听到内风机把冰块打的霹雳啪啦响,霜冻化完以后在开回制冷测压力为0。5,试机了半个小时都没有看到结霜的迹象,外风机散热也正常,仔细观察了内机和外机各个位置都没有发现什么不对的地方,心想总不能在这等着它结霜在观察有没有其他问题吧!按道理结霜一般都是F不够造成的,但是测量压力也差不多呀,心想难道是F多了?!    碰巧电流表也没带,又不想跑那么远在回去拿,而且当时别的用户也打电话在摧,干脆先把F放掉一点试试,不行的话下次在带电流表测量看看,把F放到0。45以后跟用户说让他先试机,要是还漏水的话在打电话给我,然后上别家去了。
后来用户给我送钱的时候说试了几天都没问题,就是好了,但是到现在我都搞不懂为什么这台空调买了3年才会出现F多结霜的问题,前2年都没问题?我问过用户他这台空调没有移过机,没有加过F,在这之前就根本没有维修过,真是不明白?  不知道那位师傅遇到过这种问题!!!


楼主补充:我再强调一下:  内机的风力很大,和电风扇的风力一样,而且我也观察过风叶没有积尘,因为用户是老年人,为了省电,不是很热他都不用的,所以内机翅片很干净!对于风机电容和通风不好的问题我是绝对可以发现以及排除的。
正是因为道理上说不通所以才发帖和大家研究 探讨一下。我向你们保证内机的风力很大,风叶没有积尘,内机翅片很干净



附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
最简单的长寿秘决————–保持呼吸,不要断气
我也修到一台 和你这台一样的问题 是不是外机很小的那种? 我处理时是放掉一些F 今年夏天一直正常使用 我一直怀疑有人加过F 的 不然不会这样的啊? 我这台后来来电话说外机非常的响 不敢开机 我开始还以为故障终于出现了 到了看原来是外机的风叶断裂 换了风叶后就正常了 吓了我一跳
应该是内机通风不良,查电容及积尘
那水漏的可大哩!
江苏常熟!18913685269
同意3楼说的,放氟不是办法的。
应该是内机通风不良,查电容及积尘
许兰田 发表于 2010-9-28 19:40
正解
回复1楼,他这台空调的外机是很小的那种。

回复2楼,他这个内机的风力很大,和电风扇的风力一样,而且我也观察过风叶没有积尘,因为用户是老年人,为了省电,不是很热他都不用的,所以机器很干净!
最简单的长寿秘决————–保持呼吸,不要断气
是不明白呀,怀疑少氟又要放氟,说没带表却又能放到0.45,真是想不通?
学广而不精。
就是这一段“按道理结霜一般都是F不够造成的,但是测量压力也差不多呀,心想难道是F多了?!    碰巧电流表也没带,又不想跑那么远在回去拿,而且当时别的用户也打电话在摧,干脆先把F放掉一点试试,不行的话下次在带电流表测量看看,把F放到0。45以后跟用户说让他先试机,要是还漏水的话在打电话给我,然后上别家去了。”
学广而不精。
我说的是  电流表没带,  压力表我是带了的。