小天鹅内漏维修遇到问题了

这几天修一台小天鹅冰箱内漏,漏点在冷藏的铜铝接头处,用胶粘后,冷藏室的泡沫全被我挖空了,从新发泡,抽空,加入制冷剂(R12),按以往加到0.06M时,几分钟后,回气管就结满霜,就放掉制冷剂,放到管结露水时,现在已是负压30了,这到底怎么回事啊,
冷藏-5,冷冻-27.可是好像没有停机过(我每次看的时候都是在工作)。问下各位老师。这维修冰箱时怎么检测其修好了没有啊。
1.既然 冷藏-5,冷冻-27  看说明冰箱系统工作正常  你说:现在已是负压30了,这到底怎么回事啊   那就是你的压力表  可能有问题

2.冷藏-5度 如果不是你的温控器有问题  就是你发泡的时候  温控器的套管没有处理好

3.我们不赞成先过量加制冷剂  (特别是R12)  过量添加后再抽  不谈成本 首先是故意破坏大气层撒---
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

我们在这里等你的回帖 快快
---等你等到花谢拉
http://xcjdwx.anyp.cn
刚才看了一下,有停机了。算不算正常了哪?
还有,在检测温度时,箱内要不要放点什么啊。还是空空的就可以哪》?
1.既然 冷藏-5,冷冻-27  看说明冰箱系统工作正常  你说:现在已是负压30了,这到底怎么回事啊   那就是你的压力表  可能有问题

2.冷藏-5度 如果不是你的温控器有问题  就是你发泡的时候  温控器的套管没有处理好 ...
丁斌 发表于 2010-11-1 10:41
有理。主持
支持版主,保护环境。
R600在箱温0度以下时是负压,是正常现象.
R600在箱温0度以下时是负压,是正常现象.
荣昌制冷 发表于 2010-11-2 08:44
呵呵 人家说过是R12的制冷剂啊

-5度停机 你要看是温控器停的机  还说压缩机的热保护停的机  如果是温控器停的机  那么就更换一个新温控器   如果还是-5度才停  就是你在发泡的时候 没有处理好温控器的套管 要么返工要么给用户配电子温控器

至于维修试验的时候 冷藏室放不放东西  就无所谓  只要不放太多东西 就不要紧

维修测试温度的时候 只需要打温度表   不要随意开冷藏室的门就可以了
1

评分次数

  • 网中情:热心助人,论坛有您更精彩!

我们在这里等你的回帖 快快
---等你等到花谢拉
http://xcjdwx.anyp.cn
试了几天制冷,还算可以,也有停机了。但是压力就是很低,是不是跟抽真空时间太长了有关哪?
刚才看了一下,有停机了。算不算正常了哪?
情缘风 发表于 2010-11-1 10:59
应该好了。  