如何判断压机和四通阀不良

我是测压力,看电流。当制热时高压低,电流只有额定的80%左右时且四通阀的进气和出气管温差不大,判四通阀不良。制冷低压高,电流只有额定的20%左右时判压机不良。前提是不缺氟。各位同仁有什么好的方法请赐教。
不管是压缩机还是四通阀坏都要动管道,直接焊开压缩机排气管检查不就完了。
对于管道系统
四通阀一种现象是卡死在一头造成只能制热或者制冷。
       一种现象就是窜气(内部漏气),造成效果不好。
       一种现象是不稳定,压力也会不稳定,有特别的窜气声响。
    根据温度,压力,电流,经验判别故障所在部位。
爱修才会银
对于管道系统
四通阀一种现象是卡死在一头造成只能制热或者制冷。
       一种现象就是窜气(内部漏气),造成效果不好。
       一种现象是不稳定,压力也会不稳定,有特别的窜气声响。
    根据温度,压力,电 ...
jsswt 发表于 2010-11-15 14:33
提供了温度,电流,压力,已经是很好的判断了。前提还是F得不要缺那里多。