高压0.8MP正常吗

昨天给一台600a冰箱换冷凝器后,刚开始高压高达2.0Mp,运行一段时间有点冰赌、重新抽空后、出现高压只有0.8且运行一段时间,回气管就挂霜(雪中有点多)大家说一下,问题出在哪里,外界气温是有点低,不过感到有点费人所思。
正常呀,氟多了
放点就可以
压力是和环境温度有直接关系的,回气管结霜说明制冷剂多了点,只要制冷效果好就行。
压力是和环境温度有直接关系的,回气管结霜说明制冷剂多了点,只要制冷效果好就行。
F多了,正常工作一般不会超过0。5MP
参考工作电流,再综合其他现象