双12伏变压器为何没有24伏电压?

今天修一功放,变压器坏,因为没有标签,不知道输出多少伏电压,故决定重新绕制。绕制完成后两路12伏输出电压正常,测量两个输出线之间的电压为0伏,按理应该为24伏才对,仔细回想绕制过程,两组线圈绕向一致,不存在绕向相反的问题。哪位高手能给解答一下为什么会没有24伏输出?
是电压的相位搞同相了   将其中一组12V的正负段对调一下  在连接就OK了
我们在这里等你的回帖 快快
---等你等到花谢拉
http://xcjdwx.anyp.cn
本帖最后由 yuanmoumou 于 2011-3-8 19:09 编辑

变压器次级同名端方向一致的串联才会有24V。
变压器绕组没有中心抽头。
“中心抽头”肯定是有的,要不楼主怎么测到了两组12V。就怕中心抽头的线埋在了绕组里,那就麻烦了。
两组串联而不是并联!
谢谢各位,中心抽头埋在了里面,明天我在拆开看看,对调一下试试,索性还没有浇绝缘漆。
相位搞错相了
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
相位问题,并绕双12伏,中心头一定要首位相接的,才可以输出24的。
相位问题,并绕双12伏,中心头一定要首位相接的,才可以输出24的。
zhfming 发表于 2011-3-8 19:54
会不会搞错了?