发表于 2011-3-9 12:56
| 只看该作者
本帖最后由 天涯浪子 于 2011-3-9 12:58 编辑 我这有两台马达需要做个控制电路.一台是30KW.一台是55KW.原机是用自偶变压器降压起动.如果两台的变压器都已不知去向.也许是被拆掉了,我想做个电路降压起动.我做了星三角.但是不理想.线没接错.30KW的那台一开就是三角 ...
兴达机电维修 发表于 2011-3-9 12:32 PM 1、“30KW的那台一开就是三角接法起动”,如果像你所说“线没接错”,那就是延时继电器的问题或者延时调整不当?
2、“55KW的那台可以星三角转换.但用久了会跳闸”,是你的热继电器选型不当或调整不当吧?
把电路图传上来让大家看看。 |
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter