返回列表 回复 发帖

求时间继电器

本帖最后由 139139 于 2011-4-7 10:40 编辑

正泰JSS48A—S时间继电器接线都正确,不知道怎么没有输出,其中2-7是电源220V.1-3复位开关,1-4暂停开关,5,8—6,8就搞不懂了,请懂的朋友帮忙!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
5,8是延时断开,6,8是延时闭合。
1

评分次数

  • wbc1975:对

楼上朋友,那输出怎么接啊?
江苏常熟!18913685269
把延时触点串联在你要控制的设备就成了。
支持4#的解释!!!
图的符号画错啦,你这到底是通电延时还是断电延时,看不出来。
成功来自于勤奋努力!
本帖最后由 天涯浪子 于 2011-4-7 15:25 编辑
正泰JSS48A—S时间继电器接线都正确,不知道怎么没有输出,其中2-7是电源220V.1-3复位开关,1-4暂停开关,5,8—6,8就搞不懂了,请懂的朋友帮忙!
139139 发表于 2011-4-7 10:37 AM
电气符号你能看懂吧?

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
1

评分次数

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有您更精彩!

互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
前多年,我用这个通过交流接触器去控治风机给好多养殖场按装排风系统。
首先分清常闭还是常开为输出,然后接入设备。
延时断开接5、8。延时接通接6、8。
返回列表