返回列表 回复 发帖

海尔柜机KFRD-120LW/L 不制冷 求助

师傅们好 ,我是新手今天下午修一台海尔KFRD-120LW/L 柜机,不制冷,拆外机看是三相电的 ,测电流有11A  由于位置不够高还下雨  其他两相我就没量了 测管压有0.7个压力,关机开机都是一样的压力,一时不知怎么下手,还看到外机里一块小电板上1M电阻烧坏和电容472J/1000V击穿了,我不知他有什么用,我也没修过柜机见笑了啊,师傅们问题出在哪里啊
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
他好像是一块电源板,但继电器输出只接了CN-COM一根线  CN-NO没有接   R S T 分别接线是红 黑 白
压机吸合器控制电路板.
楼上师傅这个东西也就是说是控制接触器的啦,听用户说以前修了一次,那这个东东被以前的师傅取消掉没用了,空调就没有保护电路啦,也就是说问题还不是这个啦
有高手知道吗
这是个相序保夫电路不能少,电阻是10K的
感觉有点想相位检测
电阻肯定是1M的,颜色排列是棕 黑 黑  黄   棕,关键有师傅知道这空调不制冷大致问题处在哪里啊?
1

评分次数

  • 朽木:1M电阻都烧掉?到底是失效还是烧掉?

你这应该是压缩机没有启动,先把压缩机修启动了再说。
这是一块相序板,作为相序检测以保护压缩机正常运行,。先修好此板后试机看看。
‘他好像是一块电源板,但继电器输出只接了CN-COM一根线  CN-NO没有接   R S T 分别接线是红 黑 白 ’
    看来你这台机子以前就是相序板坏,不然CN-NO不会不接的,可能有维修员直接将接触器的线圈电源线直接接到电源上去了,你还是看清楚。因为这种接法失去了相序保护,但电源错相后,压缩机会反转,偿时间会损坏压缩机。