返回列表 回复 发帖

急 请教 格力柜机问题

现有一格力2P 柜机开机 室外机运行启动约30秒后停机(启动时风扇和压缩机一起启动停机时一起停) 打开室外测交流接触器线圈两端(CJX9B-25S 双极交流接触器)开机时有220V电压停机时220V电压消失 打开室内机测量没发现有异常 后将交流接触器线圈线断开 开机测220V正常且不消失 后将接触器拆下加电测量可以吸合但能听得到接触器线圈 嗡嗡响 疑为接触器带不起负载 导致一开机负载加重而保护 请问各位师傅我分析的对么会不会室外机其他地方坏导致开机室外机转一下就停
我是来学东西的!!
测室外压机运行电流。到停机时电流有好大?如果电流超过额定电流。就是保护停机,与接触器没关系。
返回列表